Page 42 - Holzforum Ausgabe 3/2022 + Sonderheft Trends
P. 42

Forschung &

             Entwicklung            Raumluftqualität





           Grünwände in Holzgebäuden






           In einem Holzhaus des Projektbauspezialisten Brüninghoff                          Prozentpunkte. Das bedeutet
           wurde untersucht, wie sich eine vertikale Innenraumbegrünung                      eine Überschreitung der norma-
                                                                                             tiven Grenzwerte nach DIN EN
           auf Raumluftqualität und Bauteilfeuchte auswirkt.                                 15251. Dem könnte man aller-

                                                                                             dings durch eine Klimaanlage
           Pflanzen sind nicht nur im priva-  m  große Grünwand des Herstel-  aufeinander abgestimmt sein. Ist   beziehungsweise durch ad-
                                        2
           ten Umfeld im Trend, sie finden   lers Vertiko eingebaut. Bei des-  die vertikale Begrünung zu groß-  äquate Lüftungsvorrichtungen
           zunehmend auch als vertikale   sen „Living-Wall“-System sind   flächig, kann die Raumluftfeuch-  entgegenwirken.
           Innenraumbegrünung in Büro-   die Pflanzen in den Taschen ei-  tigkeit unter Umständen ein Maß   Nadine Dalhoff folgert dar-
           und Verwaltungsgebäuden ihren   nes mehrlagigen Vliessystems   erreichen, dass negative Folgen   aus, dass eine sinnvolle Dimen-
           Platz. Vor diesem Hintergrund   untergebracht, das auch eine   für die menschliche Gesundheit   sionierung der Grünwand unab-
           beschäftigt sich eine Master-  gleichmäßige Bewässerung er-  und für die Innenbaustoffe mit   dingbar sei und zusammen mit
           arbeit der TH Köln mit dem Ein-  möglicht. Das System wird vor-  sich bringt.     der technischen Gebäudeaus-
           fluss großflächiger Grünwände   gehängt und hinterlüftet am Un-  Im Rahmen des Forschungs-  rüstung bereits in der Planung
           auf Raumluftqualität und Bauteil-  tergrund befestigt, die Pflanzen   projekts wurden Messungen zwi-  betrachtet werden müsste. Beim
           feuchte in Holzgebäuden. Die Un-  haben keinen direkten Kontakt   schen Anfang März und Anfang   nachträglichen Einbau einer ver-
           tersuchungen der Masterstuden-  zur tragenden Wand.   August 2021 durchgeführt. In   tikalen Innenraumbegrünung in
           tin Nadine Dalhoff wurden beim   Im Gegensatz zu künstlich   dieser Zeit ist weniger der Aus-  einen bestehenden Raum sollte
           Projektbauspezialisten Brüning-  konservierten Mooswänden   gleich trockener Heizungsluft,   in jedem Fall das Lüftungskon-
           hoff im münsterländischen Hei-  handelt es sich bei solchen In-  als vielmehr eine Überfeuchtung   zept überarbeitet werden.
           den durchgeführt.          nenraumbegrünungen um le-  des Raums durch die Grünwand   Auch an der Oberfläche der
              Der Versuchsort bestand aus   bendige Strukturen, die tatsäch-  zu erwarten – insbesondere bei   Brettsperrholzdecke wurde ge-
           einem 110 m  großen Bespre-  lich wachsen und eine entspre-  wärmeren Außentemperaturen   messen. Hier zeigte sich durch
                      2
           chungsraum mit angrenzenden   chende Pflege benötigen. Sie   und bereits hoher Luftfeuchtig-  die Grünwand ein Anstieg der
           Bauteilen aus unbehandeltem   sollen eigentlich für ein ange-  keit im Außenbereich.  Holzfeuchte um 2,9 Prozent-
           und unverputztem Holz. Dabei   nehmeres Raumklima sorgen   Und tatsächlich: Nach Ein-  punkte. Die mittlere Holzfeuchte
           handelte es sich um Holzrah-  – durch Wasserverdunstung   bau der Grünwand ergab sich   an der Oberfläche betrug damit
           menbau-Wände und eine sicht-  sowie Bindung von Kohlenstoff-  im  Versuchsraum  ein  durch-  11,2 Prozent. Mit diesem Wert
           bare Brettsperrholzdecke. In   dioxid und Staub. Dafür müssen   schnittlicher Anstieg der rela-  lässt sich die Brettsperrholz-
           diesem Raum wurde eine neun   Grünwand und Raumgröße aber   tiven Luftfeuchtigkeit um 26,7   decke allerdings weiterhin der
                                                                                             Nutzungsklasse 1 nach DIN EN
                                                                                             1995-1-1 zuordnen. Das Bauteil
                                                                                             ist also weiterhin für geschlos-
                                                                                             sene, beheizte Räume einsetzbar.
                                                                                               Die Masterarbeit folgert aus
                                                                                             den Messungen zur Holzfeuchte,
                                                                                             dass durch die Grünwand letzt-
                                                                                             lich keine negativen Effekte auf
                                                                                             angrenzende Holzbauteile zu er-
                                                                                             warten sind, sofern die Raumluft-
                                                                                             temperatur mindestens 20 Grad
                                                                                             Celsius beträgt und die relative
                                                                                             Luftfeuchtigkeit nur an einigen
                                                                                             Wochen im Jahr den Grenzwert
           Die Grünwand wurde im „Forscherhaus“ des Projektbauspezialisten Brüninghoff installiert.  von 65 Prozent überschreitet. n

           42                                                                                                   3|2022




       HF2022-03_42_Brueninghoff.indd   42                                                                      02.08.2022   11:39:50
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47